Sorry pour cette coupure... |
26/03/2006 - 17:43:10 |
Post
#1
|
|
Group: 17 Buddies Posts: 18 535 Joined: 27/12/2003 Team: Dev. 17b |
Nous sommes désolés pour la coupure qu'à connue le site 17Buddies aujourd'hui. Au début nous avons cru à (encore) une action involontaire de d@md@m alias 404 mais il n'en était rien. (IMG:http://forum.17buddies.rocks/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Il semblerait que ce soit une coupure électrique chez notre fournisseur qui ait tout foutu à genoux. Tout revient petit à petit dans l'ordre, même si quelques problèmes de lenteur subsistent encore. Nous avons eu quelques tables de la base mySQL qui ont morflé lors de la coupure mais après restauration ça semble refonctionner. Y a à priori pas trop de bobo. (IMG:http://forum.17buddies.rocks/style_emoticons/default/felicitation.gif) Dès que nous en saurons plus nous vous tiendrons informés. (IMG:http://forum.17buddies.rocks/style_emoticons/default/icon_jap.gif) |
|
|
26/03/2006 - 19:32:13 |
Post
#2
|
|
Group: 17 Buddies Posts: 1 303 Joined: 06/01/2004 Team: -Peachcore- |
QUOTE Journée noire pour l'hébergement
Redbus - Nouvel Incident ! Concernant les sites hébergés en France, (chez OVH, SIVIT, etc.), ils peuvent être down car Redbus rencontre actuellement des problèmes au niveau de son approvisionnement en électricité, c'est la seconde fois ce mois-ci déjà ! Redbus est l'un des principaux hébergeurs en Europe, et surtout l'un des plus gros, il dispose de data-centers énormes dans les grandes capitales d'Europe qui contiennent des milliers de serveurs et donc un grand nombre de sites ! Il héberge entre autre : Sivit, Hiwit, Oxyd, Amen, Ovh (clients housing), et encore bien d'autres... 1 - Redbus Interhouse Down ! Dimanche matin, aux alentours de 10h55, le data-center de Redbus situé aux abords de Paris tombait... C'est la seconde fois en un mois qu'un tél incident ce produit... S'en est suivit une multitudes de coupures... 2 - Les différentes coupures... 2.1 - 1 ère coupure - 10:55:20 : début de la panne electrique - 11:54:41 : fin de la panne, début de remontée électrique Explications : Suite à 3 coupures EDF, le disjoncteur aurait "mal réagit" à la 3ème d'où cette première coupure. 2.2 - 2 ème coupure - 14:32:10 : 2ème coupure éléctrique - 15:16:28 : le courant repart... Explications : 2 groupes électrogène sur 3 étaient alors en marche pour faire fonctionné la totalité du data-center lorsque l'un des groupes électrogène a mal fonctionné et le temps que le 3ème se mette en route, tout a été recoupés. Les onduleurs n'ont pas pu faire leur travail sur cette seconde coupure puisqu'il n'avaient pas eus le temps de se recharger totalement suite à la première coupure... 2.3 - 3 ème coupure - 17:01:02 : 3ème coupure electrique - 17:05:28 : fin de la coupure. Explications : Le basculement, qui a le but d'alimenter les ondulaires pour les recharger à partir des groupes, a mal tourné. Coupure generale à nouveau ! Une 3ème... 3 - Quelques explications A 15h54, sur la mailing liste d'OVH, on pouvait lire : La situation n'est pas stable. Lors des basculements EDF<->Groupe electrogène, les ondulaires ne fonctionnent pas. Comme actuellement tout est sur les groupes et on doit passer en EDF, il existe un risque de coupure à nouveau. Redbus demande de ne pas redemarrer les installations en attendant que tout soit resolu. [OVH]Voici les explications de Redbus : Ce matin, il y a eu 3 coupures EDF et à la 3ème le disjoncteur principal a "mal" réagi ce qui a provoqué la 1ere coupure. Tout fonctionnait sur les groupes electrogenes (2 sur 3 groupes). Les ondulaires ont été dechargés. L'un des groupes a mal fonctionné et le temps que le 3ème ne redemarre, ça a fait la 2ème coupure. [Redbus] L'état de la situation à 16h30 : Actuellement tout fonctionne sur 3 ondulaires. Redbus n'arrive toujours pas à remettre le dijoncteur principal en route. Il est fort à parier que vu que les ondulaires sont à plat et il faudra passer en EDF, lors du passage de groupes vers EDF il y aura une 3ème coupure electrique. Une maintenance est prevue au niveau du dijoncteur à 18H. [OVH] 4 - La situation pour les prochaines 24h... A 18h, voilà ce que nous pouvons vous dire sur la suite des évènements : Les ondulaires restent non connectés aux groupes et donc restent à plat. Les 3 groupes fonctionnent en paralleles et donc si l'un des groupes ne fonctionne plus, Redbus dit qu'il ne devrait pas y avoir de coupure. Le dijoncteur principal reste cassé et donc EDF n'alimente pas Redbus. Tout fonctionne sur les groupes et sans ondulaires. Le dijoncteur ne peut pas être reparé ce soir vu qu'il n'y a pas d'astrinte sur ce genre d'équipement. En conclusion: on tourne en mode ultra degradé avec un maximum des risques en croissant les doitgs que quelque chose ne lache dans la nuit et demain en tout cas avant que le dijoncteur soit reparé. [OVH] |
|
|
Lo-Fi Version |
Skin © Chapo
|