Tite question,
Je branche un câble réseau croisé entre 2 appareils équipés d'une carte réseau ( 1 PC industriel windows XP + 1 commande numérique avec option réseau).
Le PC est configuré en mode auto (donc auto-négociation).
La commande numérique est programmée en mode full-duplex 10Mbits.
Comment être sûr que le mode full-duplex 10Mbits est actif sur la liaison reseau ?
Windows indique simplement si la connexion est de type 10Mbits ou 100Mbits, mais aucune information sur le mode duplex ...
Peut-être qu'il existe un petit logiciel permettant de récupérer cette information ?
Ne me proposez pas de forcer le mode 10Mbits full-duplex au lieu de auto coté PC car cela ne répond pas à ma problématique. Il s'agit de vérifier si la programmation du mode full-duplex côté commande numérique est correctementn réalisé.
Normalement, tu es en full duplex, vu que l'un attend les propositions de l'autre qui est explicitement en full.
Merci pour ta réponse star
oui mais le mode full-duplex c est moi qui l ait programmé dans mon firmware controlant le chip reseau donc je ne suis pas sûr de mon coup
Et si je me suis planté il me semble que l'autonégociation va faire un repli vers le mode half-duplex.
Me trompe-je ? ^^
Ouais, si t'en as un des deux qui ne propose que half, ou si la negociation echoue, ca passera en half duplex.
Le duplex c'est bieng
J'attends la reponse de Chapi sur le sujet
Quoi que, il nous parlerait bien de triplex lui
dans le menu général de ta carte, puis dans configurer, tu as le détail speed/duplex setting
vi j'ai le détail en effet mais pour forcer le mode.
Mais si tu configures ta carte en full-duplex alors que en face cela ne supporte que le half-duplex he bien tu es .... en half-duplex. Il y a une différence entre la configuration de la carte et le mode auto-négocié lors de la connexion de 2 cartes réseau en vis à vis.
Ce que justement je cherche à faire c'est de capturer le résultat de cette auto-négociation, nuance nuance ^^
Il me semble que S
si ta transmission et tes appareils respectent la norme IEEE Std 610.7-1995 alors le test ne serait pas necessaire cf http://www.patentstorm.us/patents/6366567-description.html
Je connaissais Nmap et Nessus pour des audits sécu, mais pas Ndap pour les tests de mode duplex.
Merci Papy.
sinon un bou de C qui envoi en client/serveur des données, tu en lance un dans un sens puis un dans l'autre puis les deux simultanément et tu compare,
j'avais ce genre de programme avant, je vais chercher
mici pour vos reponses
si tu as besoin, me suis fait un petit soft client/serveur pour faire des tests réseau
Download : http://www.art122-5.net/index.php/T%C3%A9l%C3%A9chargez_net-test.tgz
La page de description sera là : http://www.art122-5.net/index.php/Net-test_:_testeur_de_bande_passante (un jour )
le système marche sous windows et linux